为什么使用正弦滤波器时参数P14-00不能设置为60 AVM

举报

上海大载机电有限公司2025-04-05

变频器参数 P14 - 00 设置限制解析 在变频器参数设置应用场景里,参数 P14 - 00 的设置有特定要求,使用正弦滤波器时不能设为 60° AVM,原因如下: 一、60° AVM 开关模式的问题 参数 P14 - 00 可在 60° AVM 和 SFAVM 间选,60° AVM 是不连续调节方式,这使其纹波电流相比 SFAVM ***增加。纹波电流影响电流稳定性,增大时会带来不良后果。 一方面,会致滤波器声源噪声增加。纹波电流通过滤波器,引起内部元件振动,进而产生额外噪声。比如在对噪声敏感的工业或办公区附近设备应用中,这噪声会干扰环境,影响人们正常工作生活。 另一方面,会让滤波器温度升高。大纹波电流通过滤波器元件产生更多热量,若热量难以及时散发,会影响滤波器性能,缩短使用寿命。在长时间运行设备里,滤波器过热可能引发故障,波及整个系统正常运行。 二、正确设置的重要性 实际应用中,当 P14 - 55 输出滤波器设为【1】正弦波滤波器或【2】固定正弦波滤波器时,为避 60° AVM 模式的问题,P14 - 00 应设为【1】SFAVM。因 SFAVM 模式能输出更稳定电流,减少纹波电流,从而降低滤波器的噪声与温度,保障系统正常运行。 而当 P14 - 55 设为【0】未用滤波器且开关模式为 SFAVM,50HZ 电机输出频率达 40HZ 时,开关模式会变 60° AVM,但这是无滤波器情况。一旦用正弦滤波器,就得按正确设置规则,将 P14 - 00 设为【1】SFAVM,如此才能确保系统性能良好,避免参数设置不当引发的各类问题,保障系统正常运行和性能表现。